發表于: 2013-08-29 19:49
全看
|
小
中
大
三肯變頻器mf-7.5kw 電機4.5kw 變頻器設置在哪里設置 說明書上找了一整天了 沒法解決 電機一開動 就發熱 電機是水冷變頻主軸 已經加水了 運行一會兒就停了 變頻器報警 三肯變頻器mf-7.5kw 17a 可是我看了一下他的電流超過17a 到了20a 這樣 電子熱動繼電器已經設置70% 電流還是20a 電機是50hz運行的 新手求解 求幫忙
附件:
三肯M系列變頻器說明書(電子版).pdf
(1537 K) 下載次數:26
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-29 20:25
全看
|
小
中
大
1. 既然在50Hz運行,那么暫且不要變頻器,工頻控制電機,測量此時電機電流值,以確認電機過熱是否負載過大引起;
2. 調節 電子熱動繼電器 只是改變變頻器報警的界限,不會使電機運行電流變;
3. 該說明書故障一章有關于過電流的方案,針對其條目逐項檢查。