求教一個關于PLC外部電源的問題。
上一主題
下一主題
力輝機械
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
170 點
下載積分:
1857 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2013-07-13
最后登錄:
2025-03-24
查看力輝機械的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-08-29 09:41
全看
|
小
中
大
我是一個PLC新手,關于一個PLC自帶24V和另外加一個24V電源的問題,接近開關(三線)和繼電器(DC24)需要另接電源,問了兩個做PLC的師傅一個說最好不用PLC自帶電源,這樣會給PLC帶來工作壓力(大概是這個意思)。另一個說不用外加電源,因為PLC電源會和另外接的電源相互并行有影響。求教各位大牛怎么樣才是最好的選擇?另外再問一個問題,輸出端的COM0、COM1、COM2短接在一起的時候需要接保險絲?如果需要接多大的?
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-10-17 12:38
全看
|
小
中
大
實際上道理很簡單,如果你使用PLC自帶的電源,正常時只要容量足夠沒有問題。問題是當出現外部存在短路性故障時,PLC將無法正常工作。所以建議使用外部電源來確?煽啃。