用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
求教一個關于PLC外部電源的問題。
上一主題
下一主題
力輝機械
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
170 點
下載積分:
1857 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2013-07-13
最后登錄:
2025-03-24
查看力輝機械的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-08-29 09:41
全看
|
小
中
大
我是一個PLC新手,關于一個PLC自帶24V和另外加一個24V電源的問題,接近開關(三線)和繼電器(DC24)需要另接電源,問了兩個做PLC的師傅一個說最好不用PLC自帶電源,這樣會給PLC帶來工作壓力(大概是這個意思)。另一個說不用外加電源,因為PLC電源會和另外接的電源相互并行有影響。求教各位大牛怎么樣才是最好的選擇?另外再問一個問題,輸出端的COM0、COM1、COM2短接在一起的時候需要接保險絲?如果需要接多大的?
分享
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
670 個
工控威望:
11961 點
下載積分:
11608 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間:
2012-11-08
最后登錄:
2025-07-14
查看hexdho的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-10-17 13:38
全看
|
小
中
大
4樓說得對。建議使用外部電源。在我的項目里一律采用外部電源。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
求教一個關于PLC外部電源的問題。
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院