小弟有一臺沖床用VFD-B 7.5KW變頻器 當電機帶飛輪高速轉動時,再按停止,變頻器自由停車中,擔是接著按起動,變頻器又從0HZ開始起動,此時飛輪轉速高于變頻器的輸出頻率,變頻器會處于剎車狀態,然后報警。 請問師傅設哪個參數可以直接跟隨飛輪轉速直接到目標頻率? 而不要變頻器去剎車?
[ 此帖被小徒弟在2013-08-27 20:34重新編輯 ]
分享
龐樹恒
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
697 個
工控威望:
2567 點
下載積分:
2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間:
2008-07-20
最后登錄:
2017-03-15
查看龐樹恒的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-28 15:35
全看
|
小
中
大
啟動方式可以設置為速度追蹤方式。