s7-300 的訂單號cpu313-6CF03-0AB0 輸入輸出接法怎么接 1L+是接24V M接-24v 然后i0.0接1L+?請各位大俠幫忙 我剛學 有圖詳解 不勝感激
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-28 10:08
全看
|
小
中
大
回樓上:
按你的描述輸入點壞了,換一個地址試試。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-08-28 16:04
全看
|
小
中
大
你說的是前連接器上面的LED指示燈亮了嗎?
你這個PLC是否有報警信息?一般前連接器指示燈亮而監控step7該位沒有被激活,一般是模塊輸入故障。如果模塊背板連接“U”型什么的沒有插好,等同于cpu沒有和模塊通訊,同樣也會出現此類問題的。