用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
我的電機燒了。。。。
上一主題
下一主題
137775420
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
98 個
工控威望:
195 點
下載積分:
1041 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2010-09-24
最后登錄:
2025-06-15
查看137775420的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-08-26 16:07
全看
|
小
中
大
我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。
突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。
測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。
請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測?
我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢???
評價一下。。。。。
分享
南湖電子
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
133 點
下載積分:
636 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2013-08-27
最后登錄:
2017-05-07
查看南湖電子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-27 11:14
全看
|
小
中
大
有可能是設備匹配問題,小馬拉大車。也有可能是接觸器觸頭缺相,希望可以幫到你,謝謝。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
我的電機燒了。。。。
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院