我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。
突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。
測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。
請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測?
我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢???
評價一下。。。。。
分享
武杰
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
346 個
工控威望:
361 點
下載積分:
919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2007-08-29
最后登錄:
2022-01-08
查看武杰的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-29 19:18
全看
|
小
中
大
電機繞組匝間絕緣劣化導致,熱繼電器靈敏度過低,根本不能有效保護,測量對地絕緣也不可靠,唯一可靠的是監視電機的運行電流。