用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
維綸人機控制2個fx1n plc問題
上一主題
下一主題
zhaibo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
164 點
下載積分:
540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2013-07-29
最后登錄:
2021-06-11
查看zhaibo的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-08-26 13:39
全看
|
小
中
大
我使用維綸的人機控制2個fx1n,plc使用485bd的通訊模塊做連接,連接方式是這樣的,從連接人機的那個接頭拖出來一個485模塊,和一個直接插在編程口的接頭,結果只有直接插在編程口的那個能夠使用人機控制,安裝485模塊的那個plc控制不了,求大神指點
分享
liuwanhong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
218 點
下載積分:
588 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間:
2007-11-15
最后登錄:
2019-02-22
查看liuwanhong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-26 16:36
全看
|
小
中
大
三菱的編程口是422的編程口,所以你要選擇相同的通訊模式
重慶自動化設計18716380185 群:328649838
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
維綸人機控制2個fx1n plc問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院