臺達DVP-14SS11T2就是個垃圾。
上一主題
下一主題
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-23
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-08-26 10:55
全看
|
小
中
大
這些天沒干別的,勁搗鼓這個破玩意了
。一個角碼鋸做定位控制,設備來時自帶的臺達14SS,伺服控制器和TP04,2年了一直就這么斷斷續續的將就著用,切料的時候不是長就是短,換屏蔽線,加磁環,做單獨的接地,強電信號線和弱電信號線分離,總之能影響控制器和PLC的辦法都做了,就是不行。因涉及到產品的質量問題,老板說想法改改,不然就把它拆了放一邊不用了,山東濟南泰鼎的設備,果斷爆你的光,NM的什么破JB東西,F在PLC果斷改成三菱FX1S-14MT的了,精度杠杠的,誤差0.001MM。
分享
a47283721
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
120 點
下載積分:
526 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2010-04-18
最后登錄:
2025-07-12
查看a47283721的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-28 08:20
全看
|
小
中
大
換成雙絞線試試 脈沖線長了容易受干擾