關于指示燈斷電后還繼續閃亮是怎么回事
上一主題
下一主題
jd2010
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
247 點
下載積分:
798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2010-12-12
最后登錄:
2015-01-03
查看jd2010的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-08-21 23:06
全看
|
小
中
大
最近組裝了一個配電柜,在機柜面板上裝了3個指示燈,用來分別測量總電源進線部分的A,B,C相,其中一只燈在斷路器斷電后還在閃亮,請問這是怎么回事呢,謝謝哪位好心人能指點一下。
分享
wanghuhong
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
1558 個
工控威望:
10499 點
下載積分:
13515 分
在線時間: 937(小時)
注冊時間:
2006-12-31
最后登錄:
2025-07-14
查看wanghuhong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-25 19:41
全看
|
小
中
大
沒看懂!
分享
wanghuhong
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
1558 個
工控威望:
10499 點
下載積分:
13515 分
在線時間: 937(小時)
注冊時間:
2006-12-31
最后登錄:
2025-07-14
查看wanghuhong的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-09-01 10:56
全看
|
小
中
大
哦,搞清楚了!因為開關在斷開后,有灰塵或大氣作為電阻,電容。所以有很高的電勢存在。又當今是二極管光源,要求電流很小,因此有微弱發光,很正常的現象。