西門子300更換輸出點的問題。
上一主題
下一主題
shilinhua
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
194 點
下載積分:
1018 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間:
2012-08-28
最后登錄:
2025-07-16
查看shilinhua的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-08-21 12:46
全看
|
小
中
大
西門子300PLCQ5.0壞了,現在又個空余的Q8.3 如何從軟件里更改,我知道可以從每個塊里找到這個點,然后一個一個修改成Q8.3,有沒有快捷的方法,一次性把所有有關Q5.0的點修改成Q8.3.。 謝謝各位幫忙!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11688 分
在線時間: 9724(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-30
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-21 13:10
全看
|
小
中
大
菜單中ReWire功能。
Old Address中填入Q5.0,New Address中填入Q8.3.
如果有建立符號表的話,那么直接在符號表內將符號對應的Q5.0更改為Q8.3即可,如果沒有建立符號表,那么依據上述方法使用Rewrie功能即可。
Good Luck~
樓主留言:
謝謝你啊,可是我用的是中文版的,這個Rewire 在哪個地方找啊,是在站點下的菜單,還是S7程序下的菜單?
本帖最近評分記錄: