用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
窯爐變頻器帶的電機斷路器老跳閘,
上一主題
下一主題
li10142121
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
141 點
下載積分:
743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間:
2010-05-19
最后登錄:
2023-09-07
查看li10142121的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-08-21 09:26
全看
|
小
中
大
窯爐上的變頻器傳動電機老跳閘。 變頻器是三菱7.5kw的,拖動5個1.1kw電機,每臺電機用一個斷路器控制 ,斷路器以前是2-4A現在換成4-6A 西門子的。 還是不定時的跳閘, 也不固定一臺電機,跳閘以后直接在合閘電機又正常運轉,變頻器也沒報警,這是什么原因。 求高手解答
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:42重新編輯 ]
分享
嶺南自動化
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
139 點
下載積分:
591 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2013-08-21
最后登錄:
2013-09-06
查看嶺南自動化的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-21 16:58
全看
|
小
中
大
新手學習下
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
窯爐變頻器帶的電機斷路器老跳閘,
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院