引用引用第1樓bztongyong于2013-08-21 10:01發表的 :你這配置看著挺別扭的:4-6A的斷路器,7.5KW的變頻器,1.1KW的電機。首先查從斷路器到變頻器的電纜有無破損,短路的地方。在看下你的變頻器參數是否調整過,輸出功率應該與負載基本一致,你的變頻器與電機功率相差太大了。