三菱7.5kw變頻器拖動5臺1.1kw電機,每臺電機用一個4—6A西門子斷路器控制,但還是不定時會有一個斷路器跳閘,也不是固定的那一個斷路器跳。 跳閘以后直接合閘電機又能正常運轉,這是什么原因啊, 急求各位大蝦們 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新編輯 ]
分享
prince188
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
296 個
工控威望:
8255 點
下載積分:
16979 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間:
2007-12-13
最后登錄:
2025-06-21
查看prince188的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-21 13:36
全看
|
小
中
大
斷路器電流可調把調到最大6A,你可能調到4A了,不行就換10A斷路器試試吧。
分享
prince188
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
296 個
工控威望:
8255 點
下載積分:
16979 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間:
2007-12-13
最后登錄:
2025-06-21
查看prince188的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-08-21 13:38
全看
|
小
中
大
不應該一個變頻器同時拖動5臺電機這樣不合理,可以變頻起動后用接觸器切換到工頻控制。