]我用三菱fx2n的plc控制5個溫控器,控制內容包括對溫控器的溫度設定,溫度當前值的讀出,和加熱功能的ON/OFF。
5個溫控器的溫度當前值我要每隔10秒更新一次。要是挨個對溫控器進行溫度當前值的讀出,我個人覺得有點麻煩,所以請教一下論壇里的高手,還有沒有別的方法
還望大家踴躍發言。
QQ 383902882
分享
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
257 點
下載積分:
814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2013-08-20
最后登錄:
2017-03-17
查看仇士中的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-22 19:06
全看
|
小
中
大
串行通信肯定要輪詢,做個讀取當前值的子程序定時調用,不麻煩的。
分享