如題,晶體管輸出的PLC如果接中間繼電器需要在繼電器線圈端并聯續流二極管嗎,好像這么做的不多吧。不接的話晶體管容易壞嗎?
分享
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
449 個
工控威望:
1319 點
下載積分:
2408 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間:
2009-07-06
最后登錄:
2025-06-27
查看xiaoqizi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-14 23:38
全看
|
小
中
大
話是不錯,不過對動作時間有要求的地方不一定適用,直接加二極管會導致線圈釋放時間明顯加長.需要合理設計