用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
電腦無法和FX1N通訊
上一主題
下一主題
改變自己東
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
150 點
下載積分:
11680 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2016-07-21
查看改變自己東的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-08-12 23:25
全看
|
小
中
大
WIN7系統,GD軟件,可以和FX2N系列PLC進行通訊,但在與FX1N通訊中始終提示無法與PLC通信<ES:0180840b>,改了對應的串口號還是不行,但在通訊設置菜單里通信測試下顯示與FX1N通信成功。不知道是怎么回事,有知道的朋友請告訴小弟一聲,謝謝。祝大家七夕節快樂。
分享
改變自己東
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
150 點
下載積分:
11680 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2016-07-21
查看改變自己東的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-13 23:01
全看
|
小
中
大
謝謝大家,祝大家節日快樂。
分享
改變自己東
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
150 點
下載積分:
11680 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2016-07-21
查看改變自己東的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-08-17 18:35
全看
|
小
中
大
問題解決了。重新通訊測試時說現場有嗓聲干擾,將通訊波特率改成19200就正常了。謝謝
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
電腦無法和FX1N通訊
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院