看資料上的集電極發出的是24V的信號啊
求解啊
分享
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
257 點
下載積分:
814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2013-08-20
最后登錄:
2017-03-17
查看仇士中的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-22 19:25
全看
|
小
中
大
接5V的話,流過光耦的電流太小,不能形成有效信號,一定要接24V。
如果是5V的差動信號,A接PP,“A非”(不知怎么加上劃線)接PG;B接NP,“B非”(不知怎么加上劃線)接NG。這時OPC千萬不能再接24V,否則會燒光耦。