關于模擬量的問題,請教高手(已解決)
上一主題
下一主題
太陽能
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
135 點
下載積分:
582 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2013-08-06
最后登錄:
2013-09-08
查看太陽能的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-08-06 20:17
全看
|
小
中
大
本人新手,用的是CP1H-XA40DR-A,我在觸摸屏上設置一個輸入框,輸入電機頻率,存到PLC數據存儲器里,然后怎么把這個數據通過模擬量傳到變頻器,來調節電機速度。最好有高手給編一段程序讓我看看。
注:I/O 配置,第一個CP1H。第二個8ER。第三個8ER。第四個CPM1A-AD041。第五個CPM1A-DA041
[ 此帖被太陽能在2013-08-11 15:58重新編輯 ]
分享
秋后一點水
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
205 個
工控威望:
331 點
下載積分:
7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2012-05-17
最后登錄:
2020-07-03
查看秋后一點水的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-07 21:25
全看
|
小
中
大
CP1H-XA40DR-A 這款PLC 自帶模擬量輸入輸出功能,不需要再加擴展模擬量輸入輸出模塊了。
1.先在變頻器中設置頻率來源(模擬量),詳見手冊。
2.在內建AD/DA中設置量程勾選對應的通道。