發表于: 2013-08-02 16:01
全看
|
小
中
大
拜求----施耐德變頻器的問題
求助:真郁悶啊,公司11KW的變頻器壞了好幾個,型號是施耐德ATV71HD11N4,都報警IGBT模塊損壞,具體是SCF4 IGBT短路。
然后我就換了個好機器上的IGBT模塊,上電試了下沒報警。
結果我拿到現場一試,又報ObF 制動過猛或驅動負載慣性太大。參數肯定沒問題
真頭大,哪位大哥知道怎么解決啊,俺這里先謝謝了
如果有變頻器圖紙也好,知道是怎么解決也可以,反正都謝謝了
分享
sz518104
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
929 個
工控威望:
805 點
下載積分:
18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間:
2009-01-05
最后登錄:
2025-07-19
查看sz518104的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-02 21:08
全看
|
小
中
大
設置停機時的時間啊,