同樣程序,在二個PLC上運行結果不一樣,那個是真假?
上一主題
下一主題
wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
523 個
工控威望:
1000 點
下載積分:
2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間:
2007-09-06
最后登錄:
2025-07-12
查看wangfuwang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-07-31 08:51
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
本人曾經發表過:同樣程序,響應時間不一樣(
http://www.wentianyingyuan.com/read-gktid-1433110.html
)FX2每次上電都會吸哈M2,大家熱烈回帖發表看法,我特地從箱底里抄出一只十年前拆機學習的FX1S,同樣也是繼電器輸出的,測試結果,FX1S是不吸合M2,而FN2N是每次PLC通電吸哈M2,(需要說明的是這個程序,是我之前一臺設備的一段程序,當時調試沒發現這問題,這是另一臺PLC調試出現這問題。)如圖,FX1S通電時不吸哈M2,而FX2N則每次通電吸哈M2,請大家不要說程序有問題!
[ 此帖被wangfuwang在2013-07-31 11:52重新編輯 ]
分享
jzzjzq
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
201 點
下載積分:
568 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2013-03-15
最后登錄:
2025-07-12
查看jzzjzq的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-01 10:26
全看
|
小
中
大
深究了說,這個程序是有點問題的。M2吸不吸合的關鍵在于,第一次程序運行時X0的信號有沒有被讀取進來。而這個次序和時間,是和PLC比較底層的程序相關系的,因此有較大的不確定性。如要穩定,應當加入一個延時或一個旗桿信號。
所以我比較贊同6樓觀點。
再,談論技術問題不要涉及資歷比較好,老師付不能保持警惕懷疑的心(包括對自己),也就是思維慢慢僵化的序曲了。