10KV變壓器燒了
上一主題
下一主題
karui
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
129 點
下載積分:
627 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2011-07-10
最后登錄:
2013-05-24
查看karui的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-19 10:43
全看
|
小
中
大
公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了?
分享
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
571 個
工控威望:
787 點
下載積分:
1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2011-04-15
最后登錄:
2014-12-20
查看shenyijin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-19 12:27
全看
|
小
中
大
建議先用搖表搖搖在看看,測量相與相與零電阻,請問樓主那來零電阻?有點焦味,是多少有點。像這種故障是靠經驗的查的?變壓器燒的概率大。