有一個三菱QD75模塊控制J3伺服定位的項目,斷電絕對位置保持,上電位置恢復
我在沒有執行任何OPR的情況下,先強制CD.19的OPR請求為OFF,然后再執行定位指令,
于是就出現 了報警:524.我的定位方式為ABS,M碼定位,請問在不進行OPR的情況下,
如何實現ABS定位!
望大俠指點,三菱客服實習生,大家懂的。。。
分享
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
372 個
工控威望:
491 點
下載積分:
1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間:
2010-08-06
最后登錄:
2025-07-10
查看戇獅的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-07-14 13:00
全看
|
小
中
大
參數設定錯誤,
可能啟動軸設成插補軸了
也可能插補軸被啟動了,插補時,只啟動參照軸,插補軸不用啟動