guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-11 13:59
大家好!我用step5 V7.2編程軟件,想S5-100U CPU102聯機,下載程序,數據線是用USB-RS232+PC-TTY編程電纜,為啥按F3聯機時,老提示錯誤,錯誤代碼是0334,求解!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161650 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-11 22:17
數據線是用USB-RS232+PC-TTY編程電纜
--------------------
找個串口電腦,不用USB轉的口試試看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guansky168) 感謝!

    精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院