我是半路出家做plc工作的 有的基礎問題還請賜教
關于NPN PNP問題困惑了很長時間 在網上看了很多,內容都大同小異,越看越迷惑
誰能用比較直白的說明一下
為什么plc輸入端正常是N24和信號端24v 報警斷開時是0v N24不應該是低電平嗎
輸出端子無輸出Y和P24是-24v 有輸出Y和N24是24v
分享
rgbfii
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
312 個
工控威望:
3201 點
下載積分:
11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間:
2008-08-30
最后登錄:
2025-06-12
查看rgbfii的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-07-02 09:27
全看
|
小
中
大
朋友這樣理解好些,三菱2N的輸入是接NPN型光電(電流從X點流出從公共端流入,PLC內部只有一個發光二極管組成的光耦)。西門子200的有一個端子接線可以改變電流的流入方向(PLC內部有兩個發光二極管組成的光耦),即可以接NPN型,也可以接PNP型光電(默認是PNP型,電流從輸入點Q流入到PLC內部,從公共端流出)
PLC的晶體管輸出,也有源型和漏型之分。三菱和西門子的源型和漏型定義正好相反。