110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法???
分享
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
573 個
工控威望:
725 點
下載積分:
11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間:
2010-03-04
最后登錄:
2025-05-25
查看周紅軍的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-07-04 18:58
全看
|
小
中
大
問題是出在星三轉換的時差不對。我做了不下幾百臺的星三啟動柜,最大的星三啟動是260KW的。沒出現過像樓主的現象。是二次線的問題。一般在75KW以下的可以做成常規的星三啟動方式。在100KW以上的必須做成斷電切換的模式。也就是說切換時是斷電切換。只有這樣才可以避免弧光短路的問題。