用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
QJ71C24N
上一主題
下一主題
luchuanrun
學習中
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
134 個
工控威望:
296 點
下載積分:
920 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2007-10-30
最后登錄:
2018-11-16
查看luchuanrun的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-07-01 10:47
全看
|
小
中
大
本人在做一個掃碼輸入裝置,用掃碼器輸入數據,竄口模塊用CJ7124N,和Q系列cpu連接以后。使用無順序協議,然后IO設置起始00a0;
輸出點選擇選擇X0A3作為數據讀出模塊,現在掃描過之后,為什么X0A3沒有發出信號。而數據也是只有強制X0A3,數據才能傳到D40里。
為什么X0A3沒有通斷呢,請廣大網友給予喜歡!
分享
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
657 個
工控威望:
1006 點
下載積分:
857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間:
2008-06-21
最后登錄:
2025-07-12
查看jackal的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-07-01 13:37
全看
|
小
中
大
會不會和條碼機設置有關系
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
QJ71C24N
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院