出口設備,對方的供電是三相440V,60HZ,采用西門子的小型斷路器遇到問題,就是這些小型斷路器電壓等級都是400V的,如果對方的電壓波動10%,那就三相達到484V,西門子的小型斷路器能承受的了嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3460 個
工控威望: 20999 點
下載積分: 35383 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-07-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-26 15:56
買600V 級的斷路器