我們公司的一臺設備的三菱plc在便用過程中,輸入端由于線路出現問題,串入了一百多伏的交流電。把幾個輸入點燒壞,后來更改了程序輸入點處理了故障。沒有過幾個天那幾個燒壞的點又好了。我也是剛入行的新人。想請問一下各位前輩這個是怎么回事。那幾個點還能用多久。謝謝
[ 此帖被heyouming在2013-06-15 20:17重新編輯 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9730 個
工控威望:
8628 點
下載積分:
16865 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-15
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-06-15 20:31
全看
|
小
中
大
能用多久真說不好。
每個輸入點在線路板上一般有一個電阻,有時會被燒壞。
如果再壞你檢測一下那個電阻。