0.7A電流(感性負載)用微型互感器檢測加光耦給plc輸入端,要怎么搞?
上一主題
下一主題
宏儀電氣
宏儀機電
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
247 點
下載積分:
1249 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間:
2009-07-14
最后登錄:
2025-06-11
查看宏儀電氣的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-06-14 17:43
全看
|
小
中
大
0.7A電流(感性負載),我想用微型互感器檢測加光耦,通過光耦給plc的輸入端,用plc監控負載有沒有在工作,應該怎么做?微型互感器是5A/5MA,光耦是pc814,請各位詳解,最好有圖,謝謝
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-08-04
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-06-18 16:28
全看
|
小
中
大
5A/5MA微型互感器是 1000:1 ,工作電流 0.7A時次級為0.7ma,根本無法帶動光隔。
至少應選100:1,5A/50MA微型互感器。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。