引用引用第5樓dongguansae于2013-06-14 21:52發表的 :1PG的可以最高輸出200KHZ,而本體的最高100HZ,如果可以的話,選擇本體好些
引用引用第21樓戇獅于2013-07-23 19:50發表的 :0.5mm/10mm*6400=320就是說移動0.5mm時,總共才發送320個脈沖。如果是J2S伺服,5#參數原始值100,發送320個脈沖后,驅動器是接收到脈沖就開始驅動運行的,一邊接收脈沖一邊驅動執行,接收的脈沖-反饋的編碼器脈沖=滯溜脈沖沒有超過100,所以沒有定位完成信號INP置ON。在伺服上可以監控到滯溜脈沖,再將5#參數改小試試看,應該是可以的