溫控儀中PID參數如何調整
上一主題
下一主題
mdayan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
115 個
工控威望:
331 點
下載積分:
1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間:
2009-05-19
最后登錄:
2018-10-30
查看mdayan的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-06-10 01:46
全看
|
小
中
大
新換的島電牌溫控儀,開始用自整定功能找PID最佳點,但效果不佳,溫度不是太穩,請問如何調整PID參數。
分享
wan21210
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
20 個
工控威望:
150 點
下載積分:
803 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2013-06-09
最后登錄:
2014-05-28
查看wan21210的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-06-12 14:39
全看
|
小
中
大
看你是什么方式加熱,用不用配合冷卻,如果光有加熱沒有配合冷卻的話,那就先將I,D調到0,然后光調整P值,I,D值之間成4倍的比例關系去調整,I 低 D高.
如果有配合冷卻的話,那就好調整,如果沒有配有冷卻,只是靠大氣的溫度的話,比較難,因為溫控表自整定的話,是先加熱然后降溫的這樣一個過程,通過這個過程去計算PID的積分微積分,從而使溫控表更加精準.
說的比較亂,希望能幫到你點。