22KW電機變頻運行,有沒必要加星三起動(求高手答)
上一主題
下一主題
wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
523 個
工控威望:
1000 點
下載積分:
2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間:
2007-09-06
最后登錄:
2025-07-12
查看wangfuwang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-06-08 12:01
全看
|
小
中
大
圖片:
22KW電機變頻運行,有沒必要加星三起動,直接起動行不行,有什么影響?變頻器要不要加電抗器?
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3401 個
工控威望:
3199 點
下載積分:
70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-08-04
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-06-08 15:23
全看
|
小
中
大
首先星-三角啟動的目的是降低電機啟動時對電源(電網)的沖擊。是降壓啟動其中方式的一種。
變頻器本身就具備啟動/停止時間的設置,完全可以取代降壓啟動器、軟啟動器。你說有變頻器還需要加降壓啟動碼?