qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-06-01
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-04 16:30
安川變頻器A1000  四段速控制,頻率分別為10  20  35  45.加速時間13S,減速時間15S.加速正常。當減速時,從45減35正常,從35減10時頻率會在25左右停幾秒鐘(具體時間不明確,反正總是頻率有暫停的情況),請問一下這個問題怎么解決,謝謝
besheng2006
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 159 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-08-01
最后登錄: 2025-07-18
查看besheng2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-05 16:20
估計是設置了跳躍頻率。我對安川的基本指令還是比較熟悉些。

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院