在工廠發現加熱管功率不一樣或有的加熱管燒了之后,因為零點發生了改變與他并聯的加熱管很容易燒毀(加熱管之間的電壓超過220v),想在中心點加個零線,發現電力調整器在沒有任何觸發的情況下仍然加熱管有電流,各位能說說看怎么解決
分享
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
976 個
工控威望:
1121 點
下載積分:
18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間:
2009-08-26
最后登錄:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-06-02 19:06
全看
|
小
中
大
有的電力控制器不是完全的可控硅控制,如果加熱器接地后會有電流出現的,建議使用三角接法。