三菱MR-J2S系列伺服,我接線如下:CN1B里面VDD(3),COM(13)接24V正極,SON(5) LSP(16) LSN(17) EGM(15)和SG(10)短接
CN1A里面OPC(11) COM(9)接24V正極, SG(10)接PLC里面的COM1和COM2同時接到24v負極 NP(2)接Y0,脈沖 PP(3)接Y3 方向
不知道這樣接線可以嗎 請教下大家
我PLC絕對控制 DDRVA K99999 K10000 Y0 Y3 為什么伺服不動作呢 但是伺服顯示器上面數值有變化
男兒當自強
分享
lage1024
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
131 點
下載積分:
1364 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間:
2012-10-24
最后登錄:
2017-08-24
查看lage1024的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-06-17 17:17
全看
|
小
中
大
MR-J2S
CN1B-> VDD(3) 、COM(13) 短接, SON(5) LSP(16) LSN(17) EGM(15)和SG(10)短接
CN1A-> OPC(11) 、COM(9) 短接, SG(10) PLC里面的COM1和COM2 三腳位短接 PP(3)接Y0,脈沖 NP(2)接Y3 方向
以上配線才正確
參數部分 Pn 00 設置 0000 Pn21 設置 0011 即可