各位大俠,現在我碰到個問題。
用S7-200向導生成PID回路,當其set point為60.0時,能穩定溫控
但用Smart700調節溫度時,就會過溫,比如設定溫度引用VD300 Dword 60
再將VD300轉換成浮點數60.0,set point 為VD300
為何兩者結果會不同,難道數字類型沒轉換對,謝謝!
分享
fdh2010
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
143 點
下載積分:
734 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2010-08-04
最后登錄:
2025-07-25
查看fdh2010的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-06-01 14:09
全看
|
小
中
大
要用SM0.0連接PID 控制才行