變頻器問題 急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
紫莫語
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
229 個
工控威望:
380 點
下載積分:
482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2008-11-25
最后登錄:
2024-11-21
查看紫莫語的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2013-05-29 21:40
只看該作者
|
小
中
大
這個嘛肯定是電機功率選小了,負載過大,導致過電流,超過變頻器的范圍了,建議視負載情況,選擇對應的電機功率以及變頻器,也可以用比電機稍微大一檔的變頻器
分享
dhyxmd119
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
154 點
下載積分:
664 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2013-04-26
最后登錄:
2013-10-10
查看dhyxmd119的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2013-05-29 21:58
只看該作者
|
小
中
大
機械部分運行有問題
謝謝
分享
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
280 個
工控威望:
388 點
下載積分:
8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間:
2009-09-24
最后登錄:
2025-06-27
查看二球一哥的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2013-05-29 22:48
只看該作者
|
小
中
大
看一下電機接線,這種小的電機用變頻器應該是三角形接線,不是星形接法
分享
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
333 個
工控威望:
398 點
下載積分:
2161 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2008-04-28
最后登錄:
2025-05-18
查看coverpaper的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2013-05-30 11:01
只看該作者
|
小
中
大
應該是接線錨誤
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836 QQ:603753283
分享
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
926 個
工控威望:
1328 點
下載積分:
3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間:
2012-04-06
最后登錄:
2025-07-20
查看hjjjq的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2013-05-30 11:05
只看該作者
|
小
中
大
看一下變頻器的實際電流,看一下設置的過載電流。
分享
gaoyadian
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
180 個
工控威望:
339 點
下載積分:
2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2025-05-05
查看gaoyadian的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2013-05-30 11:13
只看該作者
|
小
中
大
設置不對,S520變頻器應該是單相220v輸入,三相220v輸出,如果電機是380v50HZ 的話,變頻器設置為220v33hz.
分享
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
291 個
工控威望:
523 點
下載積分:
11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2010-05-28
最后登錄:
2020-07-29
查看成功學習的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2013-05-30 11:17
只看該作者
|
小
中
大
你的變頻器和電機是1:1,配的方法肯定沒有問題的,還是里面設設置參數有問題,也有可能電機有問題。檢查一下啦,兄弟
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2013-05-30 11:57
只看該作者
|
小
中
大
你看看,額定電流1.8,而實際4A,變頻器不報過載才鬼呢。
1)電機斷開負載,空運行。
2)手動盤變速器,看機械部分。
分享
明日工控
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1224 個
工控威望:
3581 點
下載積分:
5233 分
在線時間: 946(小時)
注冊時間:
2012-08-05
最后登錄:
2017-06-13
查看明日工控的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2013-05-30 12:22
只看該作者
|
小
中
大
不要急,先喝杯茶,就有路子解決了.
分享
wul2.4g
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1969 個
工控威望:
2167 點
下載積分:
48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2025-05-28
查看wul2.4g的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2013-05-30 12:33
只看該作者
|
小
中
大
檢查電機的接線,再者確定負載是否過大,馬達選擇過小等!!
分享
yzz
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
66 個
工控威望:
265 點
下載積分:
8925 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間:
2007-10-06
最后登錄:
2025-03-11
查看yzz的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2013-05-30 14:41
只看該作者
|
小
中
大
負載電流過大
分享
愛不離
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
169 個
工控威望:
351 點
下載積分:
952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2012-11-07
最后登錄:
2018-08-12
查看愛不離的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2013-05-30 14:48
只看該作者
|
小
中
大
首先,確認下變頻器功率大小是否與電機功率匹配,然后檢查下設定的額定參數,然后監控下變頻器運行時各參數的變化,如果電機方面一切都正常的話,那么就可能是變頻器電流檢測模塊壞了,最好是監控下輸出電壓,看看變頻器輸出的三相電壓是否平衡,波動是否大。