綜合討論
請各位老師幫我個大忙!謝謝!
上一主題
下一主題
樵窗聽雨
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
34 個
工控威望:
171 點
下載積分:
596 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2013-03-09
最后登錄:
2021-05-23
查看樵窗聽雨的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-05-27 19:24
全看
|
小
中
大
有關順控程序的控制,我知道有手動模式,原點模式,單步模式,單次模式與自動模式。而且用方便指令IST指令確實很方便。但問題是設備在自動模式運行時發生故障時【譬如氣缸卡了】,就麻煩了。如果切換到手動模式進行排故后,再切換到自動模式就無法再在原來的斷點處繼續下去,必須在設備的原點處選擇自動模式從頭開始。這會導致原先的產品無法繼續加工。不知各位老師是如何解決這個問題的?有沒有辦法排故后能使設備從斷點處繼續?另外我聽說別人不設置手動模式,而是用單步代替手動,把所有的動作分成幾個部分進行單步控制,但不知道是如何實現的?在我看來單步只能是所有的動作按順序一步一步地執行。請大家幫忙教我一下吧!謝謝了!
分享
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
213 個
工控威望:
1642 點
下載積分:
4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間:
2013-02-24
最后登錄:
2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-28 11:39
全看
|
小
中
大
這個需要同時編SFC和LADDER倆種程序的!SFC是順序控制,轉移條件滿足會執行下一步,LADDER只要驅動條件滿足就會執行指令。我們公司的程序就是這樣的!