發表于: 2013-05-24 12:12
全看
|
小
中
大
我用三菱FR-S520 變頻器 控制電機正反轉 電機空載試驗 為什么停止按鈕的時候 電機停止 但電機有響動 持續2-3秒 顯示屏 不是從50HZ直接到0HZ 而是顯示一下OL 然后頻率停止一個值上 2-3秒后歸零 請問為什么 怎么解決 !
分享
miaozhenlian
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
138 點
下載積分:
636 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2013-05-26
最后登錄:
2025-01-03
查看miaozhenlian的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-26 22:15
全看
|
小
中
大
報警代碼:oL 失速防止(過電壓) 為防止電機的返回功率過大,頻率下降停止,
到達過電壓切斷而進行動作時。把減速時間調長點。 Pr.8把原來默認的5秒改成10秒試試看。還要考慮到你的電機是不是50HZ的。不是的話該Pr.20的頻率。也可能是負重過大。
如果立即停止?梢钥紤]能耗制動。
[ 此帖被miaozhenlian在2013-05-26 22:27重新編輯 ]