工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
分享
wul2.4g
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1969 個
工控威望:
2167 點
下載積分:
48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2025-05-28
查看wul2.4g的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-06-01 10:41
全看
|
小
中
大
現在電力公司是一戶一變的原則,不允許兩臺并聯運行,再者變壓器只要大于500KVA就是高計量的方式,所以要增加高壓柜的.低壓柜的銅排也要增大,考慮再三,還是建議上630KVA的,電流909A,至少幾年不用煩了.企業在發展不能緊巴巴的過,否則過一年又要重新來過,勞命傷財!!