接修富凌DZB300變頻器0.75和2.2KW變頻器,一臺設備上的?蛻粽f同時出的問題,開機風扇轉不顯示。首先檢查電源板供電基本正常。查到CPU板3.3V時只有0點幾伏,1117穩壓管嚴重發燙,拆下1117獨立供電輸出3.3V正常?磥硎秦撦d短路了,測VDD和VSS短路。根據以往經驗3.3V上無極性電容短路的多,逐一拆下無極性電容都是好的。最不情愿的事情還是發生了CPU短路,吹下CPU后3.3V供電就正常了。CPU型號是TMS320LF2407APGEA ,其供電腳分別是(28、29 ) (49、50),(85、86),(128、129)四組供電。85、86腳短路。兩臺都是一樣的問題,這樣的問題還是第一次發現,CPU是肯定買不到的。哪位師傅有該型號的CPU板或者整機嗎?希望能轉讓一快我。謝謝!
分享
makou
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
87 個
工控威望:
228 點
下載積分:
644 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間:
2009-08-15
最后登錄:
2025-07-16
查看makou的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-21 08:38
全看
|
小
中
大
一樣的病都是CPU短路