電動比例閥的FUZZY控制...那位仁兄用PLC做過....
上一主題
下一主題
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1235 個
工控威望:
3506 點
下載積分:
4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間:
2008-02-17
最后登錄:
2025-07-30
查看kyy80的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-05-20 17:55
全看
|
小
中
大
電動比例閥門是靠里面的普通單相電機正反轉來控制閥門的開度的...導熱油從熱油鍋爐供給閥門經過流入烘房再回到熱油鍋爐.烘房的溫度嚴重滯后....用PID效果不好...有那位仁兄用自適應FUZZY做過....望指點一二..小弟在此先謝過了.....要求用PLC的兩個輸出點控制閥門電機正反轉來控制烘房溫度....用PLC的PT100溫度模塊讀取烘房溫度..調試前只要輸入閥門全關到全開的時間(秒)系數,再設定溫度值就能快準穩到達設定值...
分享
木皮
學海無涯
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
742 點
下載積分:
16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間:
2012-06-17
最后登錄:
2021-06-06
查看木皮的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-21 08:50
全看
|
小
中
大
本人認為考控制導熱油流量來控制烤箱溫度不合適,試問如溫度到達設定時閥關小,此時鍋爐內導熱油溫度因得不到熱交換而溫度快速上升。引起鍋爐的控制的不穩定。如負載回路不是很長而且經常變化就用PID控制鍋爐的出油溫度也就是烤的進油溫度。如油路太長而且經常變化。就用多段速控制鍋爐爐排,對于引風機和鼓風機可以根據負壓和氧氣探測器控制也可按比列控制。以上本人觀點。