三菱FX3UPLC能和50臺三菱A700的變頻器通迅嗎?請高手指點一下。
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-18 18:51
全看
|
小
中
大
可以用1:n方式連或是F3U-ENET-L連接,modbus RTU會有掃描時間延遲會很嚴重
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-05-20 10:28
全看
|
小
中
大
引用
引用第10樓xie810218于2013-05-20 00:50發表的 :
同時用FX3U-485-BD和485ADP這兩個可以嗎
16局加8局不太夠,重點還是您可以通訊多慢勒索