大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
aojianyun121
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5633 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2025-08-03
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 11:33
    電纜選型有點偏小,再加上環境溫度累計,我也沒見過這樣高的溫度。是我的話晚上睡不好覺。。!這樣玩不行啊,新廠的話以后肯定還要加設備的,加線吧,不給加果斷閃人。