電機溫度高,電纜溫度高是怎么回事
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
»
Pages: 3/4 Go
qzly12312
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
117 點
下載積分:
745 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2010-10-27
最后登錄:
2025-05-25
查看qzly12312的
主題
/
回貼
24樓
發表于: 2013-05-13 14:05
只看該作者
|
小
中
大
現在是所有電線均發熱的厲害
分享
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
182 個
工控威望:
334 點
下載積分:
3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2009-09-22
最后登錄:
2023-07-07
查看xiaobo2009的
主題
/
回貼
25樓
發表于: 2013-05-13 16:20
只看該作者
|
小
中
大
電纜線小了,這樣下去,一年左右,估計這條線會報廢
分享
liaohaiping
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
109 點
下載積分:
623 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2011-04-15
最后登錄:
2022-05-07
查看liaohaiping的
主題
/
回貼
26樓
發表于: 2013-05-13 16:38
只看該作者
|
小
中
大
電纜過細了,二是電纜的電阻過大,電機溫度過高也許是散熱不好
分享
zby7811
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
904 點
下載積分:
12054 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2012-12-10
最后登錄:
2019-07-29
查看zby7811的
主題
/
回貼
27樓
發表于: 2013-05-13 20:41
只看該作者
|
小
中
大
185的銅線載流量(450-550A)
小貓
分享
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
343 個
工控威望:
4887 點
下載積分:
18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間:
2012-05-18
最后登錄:
2016-10-27
查看xuliuqing200的
主題
/
回貼
28樓
發表于: 2013-05-14 11:03
只看該作者
|
小
中
大
百上2,185我一般上400A,610A不夠
分享
zhangli019
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
2465 點
下載積分:
1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-02-18
最后登錄:
2024-01-27
查看zhangli019的
主題
/
回貼
29樓
發表于: 2013-05-14 14:16
只看該作者
|
小
中
大
線徑不夠,電纜發熱的主要原因是電流過大,即載流量超過額定載流量;跟氣溫應該有關系;如果電流沒有超過電機的額定電流的話,那么就要考慮在電機上加裝強冷風扇了;電纜肯定要換更粗的!
給我一根杠桿,一個支點
分享
qrklove
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
494 個
工控威望:
732 點
下載積分:
2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間:
2008-11-01
最后登錄:
2025-06-01
查看qrklove的
主題
/
回貼
30樓
發表于: 2013-05-14 14:21
只看該作者
|
小
中
大
電機是否有散熱風機?咋沒人想到風機呢
分享
602424236
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
250 點
下載積分:
2615 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2012-12-06
最后登錄:
2013-07-05
查看602424236的
主題
/
回貼
31樓
發表于: 2013-05-16 10:57
只看該作者
|
小
中
大
利用熱傳導收集熱能轉化可用能源
分享
394388686
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
36 個
工控威望:
133 點
下載積分:
1022 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2010-03-21
最后登錄:
2025-07-08
查看394388686的
主題
/
回貼
32樓
發表于: 2013-05-16 22:05
只看該作者
|
小
中
大
你6臺電機都上到1000KW上了,你才用185平方線?我們才4-500A電流用240線都熱
分享
劍舞天涯之夢
不懂就問,沒什么丟人的,不懂就是不懂
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
171 點
下載積分:
3261 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2013-01-13
最后登錄:
2015-12-28
查看劍舞天涯之夢的
主題
/
回貼
33樓
發表于: 2013-05-17 09:08
只看該作者
|
小
中
大
線徑肯定是小了,這么高溫度長時間運行你的電纜很快就報廢的
分享