我們這里有一臺數控設備,在開機后就報一個抽油泵的接觸器過載報警。但是設備并沒有運轉。
檢查接觸器下口,電動機電壓正常,懷疑是接觸器下熱繼電器的原因。把熱繼電器拆下來發現分別測量進出接線端電阻,有兩項為120Ω左右,另一項為0.不知道是否是熱繼電器的原因。
我的電氣修理經驗很不足,不知哪位可以告訴我一下診斷思路,跪求
分享
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
213 個
工控威望:
1642 點
下載積分:
4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間:
2013-02-24
最后登錄:
2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-13 10:16
全看
|
小
中
大
你的熱繼電器三相不平衡,應該壞了!以后遇到什么東西不確定是否為好的時候可以用代替法!