發表于: 2013-05-10 16:34
全看
|
小
中
大
圖片:
后面還有點 我就想問這一堆傳送 是干嘛用的 貌似說是啟用中斷10,請幫我解釋下
學無止盡,技海無邊!
分享
sbwcc
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
184 點
下載積分:
767 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2009-02-16
最后登錄:
2024-09-08
查看sbwcc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-15 18:51
全看
|
小
中
大
樓主說的應該是高速計數中斷,程序里有CTBL指令,采用的是目標值一致比較,你這里的S指向D10000,1代表比較個數,5000代表數值,A代表進中斷10。