用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
fx3u主機控制伺服變速的問題
上一主題
下一主題
linjianan78
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
2121 點
下載積分:
11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2012-12-14
最后登錄:
2025-06-27
查看linjianan78的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-05-09 21:34
全看
|
小
中
大
相對地址定位時(使用DRVI指令),定位過程中能不能改變速度.
原來用FX2N-10PG的時侯是可以在中途改變速度的,因為我用的是循環運行,變速器的精度不夠,想在最后一個工作位快到原點位置時減速,用中斷定位回到原點,再清除數據,目的是解決累積誤差。
[ 此帖被linjianan78在2013-05-13 10:02重新編輯 ]
分享
poorwer
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
277 個
工控威望:
485 點
下載積分:
1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2021-01-19
查看poorwer的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-09 22:49
全看
|
小
中
大
不可以
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
fx3u主機控制伺服變速的問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院