相對地址定位時(使用DRVI指令),定位過程中能不能改變速度.
原來用FX2N-10PG的時侯是可以在中途改變速度的,因為我用的是循環運行,變速器的精度不夠,想在最后一個工作位快到原點位置時減速,用中斷定位回到原點,再清除數據,目的是解決累積誤差。
[ 此帖被linjianan78在2013-05-13 10:02重新編輯 ]
分享
linjianan78
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
2121 點
下載積分:
11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2012-12-14
最后登錄:
2025-06-27
查看linjianan78的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-13 10:06
全看
|
小
中
大
請大幫幫忙,有沒有辦法可以解決累積誤差.
分享
linjianan78
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
2121 點
下載積分:
11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2012-12-14
最后登錄:
2025-06-27
查看linjianan78的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-05-14 22:01
全看
|
小
中
大
問題是用dvit也無法減速,只要速度變化就會產生累積誤差
分享
linjianan78
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
2121 點
下載積分:
11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2012-12-14
最后登錄:
2025-06-27
查看linjianan78的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-05-14 22:05
全看
|
小
中
大
引用
引用第8樓瀟湘風竹于2013-05-13 15:52發表的 :
用閉環?加裝一個編碼器
用閉環的話,對編碼器的要求比較高,市面上比較難買
分享